Download : [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조.hwp




일 경우 의 값은 0이고, 이 식을 적용할 수 있는 한계치가 된다. 이 때 하중은 계수하중 와 가 적용되고 최대응력 이 다음 값을 초과하지 않도록 한다.

다. 우선 그림 1과 같이 3가지의 하중조건에 대하여 살펴보고자 한다.

여기서, A : 지압응력 거리

본 글은 철골기둥의 주각부(Base Plate) 설계에 관한 AISC Design Guide Series(1991)의 내용을 요약 편집한 내용으로, 주각부의 거동에 대한 이해와 설계를 위한 지침과 정보를 제공하고자 한다.

Download : [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조.hwp( 57 )



A가 N과 0에 해당하는 편심의 범위 에서 일 때 적용 가능하다.
설명



순서

① 최대 허용지압응력을 결정한다.

[건축] 지진을 고려하지 않은 강구조-1520_01.jpg [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조-1520_02_.jpg [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조-1520_03_.jpg [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조-1520_04_.jpg [건축] 지진을 고려하지 않은 강구조-1520_05_.jpg


본 글은 철골기둥의 주각부(Base Plate) 설계에 관한 AISC Design Guide Series(1991)의 내용을 요약 편집한 내용으로, 주각부의 거동에 대한 이해와 설계를 위한 지침과 정보를 제공하고자 한다.

② 적절한 Plate 크기 결정

③ 모멘트를 편심으로 환산()하고, 최대지압응력을 계산한다. 만약 지압응력이 허용지압응력내의 값이면 다음 단계로 가고, 그렇지 않으면 ②를 반복한다. 이 경우는 평형조건으로부터 삼각형 형태의 지압응력 분포는, 축력과 같고 Plate의 중심으로부터 거리 e에 존재해야 한다.

◈ ASD 계산과정





ASD 설계에서 최대응력 은 허용지압응력 를 초과하지 않아야 한다.


레포트 > 공학,기술계열
[건축] 지진을 고려하지 않은 강구조주각부
건축,지진을 고려하지 않은 강구조주각부,강구조주각부
LRFD 경우 하중과 응력을 수정하여 탄성거동으로 가정하여 해석한다.
환산한 편심 e가 에서 일 경우, 지압응력은 그림 8과 같이 Plate의 일부분에만 발생하게 된다. 따라서 최대 응력 은 다음과 같이 계산된다. 우선 그림 1과 같이 3가지의 하중조건에 대하여 살펴보고자 한다.
Total 7,583건 376 페이지

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.enppy.com 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.enppy.com All rights reserved.